Οπως ίσως γνωρίζεις, για τους μετασχηματιστές ισχύει: V2/V1=n2/n1, όπου V οι τάσεις, n ο αριθμός σπειρών σε κάθε περιέλιξη και οι δείκτες 1,2 αντιστοιχούν στο πρωτεύον και το δευτερεύον πηνίο αντιστοίχως. Σε έναν Μ/Τ απομόνωσης πρέπει να έχουμε V2=V1 => n2=n1. Από την στιγμή που έχεις V2>V1=>n2>n1, το γεγονός μας οδηγεί σε δύο σκέψεις: Είτε έχει γίνει κάποιο μικρό λάθος στην περιέλιξη του δευτερεύοντως, είτε υπάρχει κάποια μικρή διαρροή στην περιέλιξη του πρωτεύοντος (κάτι που μπορείς να θεωρήσεις ότι "μειώνει" τις σπείρες, ένα μικρό ατύχημα με την μόνωση του αγωγού κατά την περιέλιξη, ας πούμε) και το γεγονός της υπερθέρμανσης μας βάζει -όπως είναι λογικό- σε υποψίες. Εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος -θεωρητικώς μιλάμε. Ας μετρηθεί κατ' αρχην το ρεύμα του πρωτεύοντος για να δούμε αν βρίσκεται στα αναμενόμενα όρια."τσιμπάει" και λίγο στο δευτερεύον, δίνει 2-3V παραπάνω