Originally Posted by
dStam
Ο λόγος είναι απλός: Θέλουμε να είμαστε απολύτως, αλλά απολύτως βέβαιοι ότι υπάρχει μια σύνδεση με ελάχιστη αντίσταση προς γη από ένα σασί που είναι πιθανόν να εμφανίσει την τάση του δικτύου. Αν σε ένα σύστημα εξασφαλιστεί αυτή η σύνδεση και εννοώ να εξασφαλιστεί με μέτρηση της αντίστασης και εγγυήσεις ότι αυτή η σύνδεση δεν θα διακοπεί ποτέ για κάποιο λόγο και όταν λέμε "εγγυήσεις" εννοούμε μηχανισμούς, τότε πράγματι αυτό που περιγράφεις μπορεί να λειτουργήσει και να παρέχει ασφάλεια. Ωστόσο, οι κανονισμοί ασφαλείας γίνονται με βάση αυτό που η πολιτική ορθότης επιβάλει να ονομάσουμε "νόμο του Μέρφυ" ή αυτό που στον ηλεκτρισμό και τα ηλεκτρονικά συχνά ονομάζουμε "idiot proof" πρσέγγιση. Η ξεχωριστή γείωση σε κάθε συσκευή μας εξασφαλίζει από διαρροές προς το σασί ακόμη και αν:
1. Κάποιος αποσυνδέσει την μη γειωμένη συσκευή από το υπόλοιπο σύστημα
2. Για κάποιο λόγο, υπάρχει ένας διακόπτης "float" τον οποίο κάποιος ενεργοποιεί
3. Τα μπλεντάζ στα καλώδια δεν είναι σε άψογη κατάσταση.